机房装修方案 样本 

专业计算机机房建设方案

目 录

一、机房总体规划

1设计依据

2设计原则

3机房建设总体布局思路

4计算机中心主要机房功能及要求

5计算机中心各部分的环境区分

二、设计说明

第一部分 装潢工程

1设计概述

2装潢工程概述

第二部分 机电工程

1 空调系统工程

1.1空调系统说明

1.2 空调系统设计及配置说明

1.3 新风系统

2 电气系统工程

2.1 配电系统设计方案

2.2 照明系统

2.3 接地系统

2.4 其他说明

3 机房UPS系统

3.1 UPS简介

3.2 UPS系统设计说明

3.3 UPS推荐品牌性能

3.4 电池部分

4 消防系统

4.1 FM200气体灭火系统方案说明

4.2 设计说明

4.3 规范说明

4.4 设备说明

4.5 设计说明

第三部分 弱电系统

1 中央监控系统

1.1 中央监控系统重要性

1.2 机房中央监控系统工作原理

1.3 中央监控系统设计说明

2 安保系统设计方案

2.1 设计依据

2.2 图像监控系统

2.3 门禁系统设计方案

2.4 漏水报警系统

三、计算机中心设计图

1.设备平面布置图

四、机电系统验收标准程序方案

1. 电气系统验收标准程序方案

2. UPS系统验收标准程序方案

3. 机房空调系统验收标准程序方案

4. 安保系统验收标准程序方案

5. 消防系统验收标准程序方案

6. 中央监控系统验收标准程序方案

五、其他

1. 设计依据需业主配合事项

2. 设计方案各方面之假定

3. 主要设备清单

4. 培训计划

5. 售后服务

 

 

一、机房总体规划


    在现代科学技术高度发展的社会里,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域,计算机技术也在迅猛发展,但是电子计算机只有通过稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而电子计算机的稳定、可靠运行要依靠电子计算机房(以下简称“机房”)的严格的环境条件,即机房温度、湿度、噪声、振动、静电、电磁干扰等条件及其控制精度,因此计算机房工程的设计与施工也日益被人们所重视起来。

    计算机机房工程是一种涉及到空调技术、配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性产业。我公司在吸取了国内外数十多年来计算机房的设计、施工方面的经验教训的基础上,根据资料及需求、现场的实际情况,对影响计算机稳定、可靠运行的各种因素作了较全面的分析,并经本公司专案小组多次研讨,在设计过程中采用较为先进的设计思想,所选用的设备及材料均具有较好的性能价格比。

1、设计依据:

1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16--92)

2.《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ32--82)

(其中部分章节按90—92年的新版规范)

3.《火灾自动报警系统设计》(GBJ116--88)

4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116--92)

5.《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)

6.《电子计算机机房设计规范》(GB50174--93)

7.《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003--93)

8.《计算机房用活动地板技术条件》

9.《建筑设计防火规范》

10.《计算站场地安全要求》

11.《供配电系统设计规范》

12.《建筑防雷设计规范》

13. 智能建筑设计标准(EBD-03-95)

14.银行系统计算机机房安全技术规范(中国人民银行1999.8)

15.计算机场地技术要求(GB2887-89)

16.工业与民用供电系统设计规范(GBJ52-82)

17.低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83)

18.电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ232-83)

19.安全防范工程程序与要求(GA/T75-94)

20.工业电视系统工程设计规范(GBJ115-87)

21.电视监控系统设计规范(1995)

22.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)

23.《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》(现行国标电工标准)

24.《建筑物电气装置》(国际电工标准)

25.《民用建筑照明设计标准》

26.《工业企业照明设计标准》

27.《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235)

倾力精心制作,本初步设计目的在于:

 以以往各种类型专案之经验,结合当今信息社会网络发展之趋势,提出达成贵公司对设计之期望及需求建议。

 衷心表达我方愿以专业知识、经验及敬业、服务精神提供给贵公司。

 全面细致地阐述建议各个部分的具体内容说明

2、设计原则:

    中心机房是信息管理中心、业务处理中心、国际国内的通讯网络中心。同时中心机房还有中央监控的功能。中央机房面积40平米,本次设计在保证安全的前提下,运用高效的科学技术,为高性能计算机系统提供安全、稳定、可靠的工作环境,以保证机房承担的各项任务,不间断地正常运行。因此,安全、先进、实用是此次对计算中心建筑设计的总体原则。

    机房中主要采用*****的先进的商用计算机系统,包括中心机房以及辅助机房,此次机房设计都会符合上述公司提供的有关设备环境要求。

考虑到机房投资大、使用周期长,而客户业务发展快,现代技术发展迅速,设备更新周期不长,因此今次机房建设尽可能采用世界上成熟的环境保障技术手段、自动化的监控技术。

所以本次机房设计有创新的思维,采用新颖得体的现代化室内装饰技术体现现代数据中心的建筑特色,充分体现其功能要求。

为了将****机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中遵循以下原则:

 安全性

 可靠性

 灵活性

 扩展性

 国际标准性及开放性

 通讯容量需求控制

 美观舒适、经济合理

    本工程采用了一些较为先进的技术及材料,旨在将本工程建设成为一个先进的智能化信息数据处理中心。选用的技术及设备均以在以往的工程实践中得到了检验,都能最大限度的满足机房现有业务及未来发展的需要。在整体上具有高度的安全性及可靠性。

3、机房建设总体布局思路:

合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短操作、运作流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保机房内设备及工作人员安全。

在具体布局时已充分考虑到以下问题:

 全面考虑计算机数据处理的流程,把数据从接收到媒体库的所有过程,在一个或相邻的房间内完成。

 各工作间的布局使文件、资料的流动路线和工作人员的行走路线尽可能缩短。

 计算机机房的主机房设备集中,要求很严,采取措施确保主机房安全,并避免无关人员直接进入。

 根据空调的类型和送风方式确定空调系统的位置,使机房获得最佳的空调效果为准。

 消防钢瓶设在机房内的合理位置,不占据机房的主要部位。

 各机房的入口处考虑设备的进出通道。

4、计算中心主要机房功能及要求

4.1主机房:信息管理、网络管理等系统的主机设备,主要安装各类终端服务器及大、中型计算机,包括INTERNET、INTRANET的服务器、磁盘存储系统等。

4.2 系统监控室:这是本计算机中心系统的监控中心(包括本机房所涉及的配套设备),对各类计算机系统的运行状况及计算中心的环境进行

集中监控。采用多媒体显示技术,完整、清晰地显示各系统的运行

状况,提供决策所需的信息。

 

 

 


二、设计说明

 


第一部分 装潢工程

1.设计概述

***机房是公司信息业务处理、信息管理、通讯网络中心,性质极其重要,任何时候均不能中断工作。为了保证有安全、稳定的工作环境,必须采用先进高效的科技手段来实施。

2.装潢工程概述

惠中制衣机房位于办公楼四楼,应是整个公司安全性、可靠性要求最高、最重要的地方,是数据和通讯枢纽,是计算中心正常工作的关键重要部分之一。机房内放置的计算机设备、通讯设备不仅因为高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是它能否正常运作,对整个公司业务是至关重要的。因此,计算机房的基本结构组合必须达到以下目的及水准。

重点目的有防尘、防静电、防漏水设施、隔热、保温、防火等。

机房装修部分主旨是:既要与现代化的计算机通讯设备相匹配,又能通过精良、独特的设计构思,真正体现“现代、高雅、美观、适用”的整体形象。室内装潢部分的设计就遵循四条基本原则:

第一、体现特点-体现出高科技部门的室内装潢特点:

第二、突出重点-在充分考虑计算机、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠

性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格。

第三、格调淡雅-机房室内装潢基本格调为淡雅;

第四、拟健康于设计中,在材料的选用方面,要以自然材质为主,充分考虑环

保因素。

设计、施工、材料选用主要考虑:

(1) 装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁的材料;

(2) 应避开强电磁场干扰及保障电脑系统信息安全,要采取有效的电磁屏蔽措施;

(3) 机房全采用防静电高架地板,铺设高度为300mm左右,地板下作网络接地处理;

(4) 主机房及系统监控室之间隔断采用透明玻璃观察窗,主要考虑视野透明,增加开阔感及便于员工工作与休息调整状态;

(5) 为避免空调机管道可能产生的漏水影响,宜在活动地板下做漏水报警和防水处理;

(6) 机房标高约3米

本着科学设计,严谨施工的态度,对完成后的最终标高问题将根据建筑、机电、消防具体设计与施工,参考最新设计方案。

 
新邮件 2009-10-12 10:34
  xh
37 posts
没有排名


案例 
市中区电子政务外网数据中心机房建设方案
一、机房装修改造要求
电子政务网数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
    计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
本机房可用总面积约为36平方米。
机房主要功能间分布如下:
机房由主机房区、操作区两个大区组成,主机房区与操作区由钢化玻璃门进行分隔,主机房区里再细分为网络设备区、UPS区、空调设备区、消防设施区等四个区组成。
主机房区功能:放置服务器、交换机、防火墙、网闸、存储设备及通信设备,做大量的数据交换、处理、存储及备份等。
操作监视区功能:网管人员工作用区,监视设备运行状况,对工作站和服务器等相关设备进行管理、终端维护等
UPS区功能: 放置UPS主机及电池,对整个机房进行供配电等
空调设备区功能:放置空调机对主机区和UPS区温湿度控制。
消防设施区功能:放置消防器材、控制报警设备设施等,完成整个机房的火灾报警、自动灭火功能,并能与空调、通风系统联动等功能
(二)   工程和设备的技术标准
严格参照的基本文件
ISO,IEEE,IETF等;
用户方系统需求
国际标准:
 IEEE802.3 Ethernet
 IEEE802.5 TokenRing
 EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准;
 ANSI X3T9.5
 FDDI
其他重要标准
建筑部分参照标准
国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)
国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)
国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)
国家标准《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73-91)
国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ 45)
国家标准《建筑设计防火规范》(TJ 16)
国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)
国家标准《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
电力保障部分参照标准
国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95);
国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93);
国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89);
国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95);
国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);
国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91)
国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236-98)
国家标准《建筑物防雷设计规范》              GB50057-94
国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166—92
 综合布线部分参照标准
中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范CECS72:95
Lucent SYSTIMAX结构化布线系统设计总则
(三)工程说明
此次市中区数据中心机房装修主要考虑机房改造部分机房装修主要包括房屋装修、机房防静电设备装修、电路线路布局等。机房设备主要包括机房防雷设备及安装、防火设备、安全设备、温控设备等。
1、建筑部分
机房装修,防噪及电磁干扰
机房吊顶采用微孔铝质棚板。
机房地面采用600×600mm全钢防静电地板架空敷设。
机房墙面采用乳胶漆墙面。
机房窗户采用双层玻璃密封并作防护栏。
机房门采用防火防盗门并安装防盗锁。
机房的隔断全采用钢化玻璃。
2、电气工程部分
机房供配电及UPS系统
机房中各类管线均采用暗敷。
机房动力配电系统
机房UPS电源配电系统
机房照明及应急照明系统
配电柜、配电箱制作安装
各类用电设备安装
配电系统消防联动部分
空调系统
空调机安装
3、消防安全部分
火灾监测自动报警系统
4、防雷防静电接地系统
防雷系统
电源防雷,采用电源防雷器作电源三级防雷
接地系统
接地地网
机房内等电位接地网
电源接地采用同一地线源
  项目
内容
设备或材料
品牌、规格和技术描述
单位
数量
机房装修
主房区装修
吊顶
中外合资企业生产,著名品牌。微孔铝质棚板,600*600mm*0.6mm。TILU*600型,聚酯烤漆,微孔直径2.8mm,孔四周为光边。
m2
36
地面,全钢抗静电活动地板
国内著名品牌。600*600*35mm,无边。贴面:进口贴面;厚度:35mm±0.2mm;规格   600×600mm±0.2mm;成份(填料):水泥加化泡剂、进口钢板;集中承受力:454KG/M2;均布载荷:5672KG/M2;面层:HPL;地板升限:约90-380mm;重量:13.5KG/块;阻燃性:符合91-1961国际标准;防火性能:D.M.26.06.1984:一级;噪音:45DB;电阻抗:1*106--1*109Ω;地板出风口规格:600×600×35MM。采用进口冷轧硬质钢板,上板钢厚1.0—1.2mm,下板钢厚0.8mm,上下钢板间采用点焊技术使整板结构牢固。底面是钢制六角杯形,抗压抗冲击,承载力强。均布载荷达到5.67吨/平方。内部填充的是发泡水泥,使整板重量适度,吸音、隔热、防火性能。板的底部采用防静电颗粒喷塑,不易刮落,抗静电效果好。板面是抗静电超耐磨的三聚氰胺贴面,厚度达1.2mm,实验室测量耐磨达4000转以上。使用期达20年以上。
m2
36
不锈钢踏步
国产优质。标准,304料。
m
1.5
不锈钢踢脚线
国产优质。h=100mm, 304料。
m
19
钢化玻璃地弹门
国产优质。12mm防火钢化玻璃,不锈钢边框
m2
5.4
防盗门
国产优质。根据要求购买或制作。
1
玻璃门扶手
国产优质。
2
地弹簧
国产优质。
1
档案柜
国产优质。金属或防火材料,根据要求购买或制作
1 
电脑桌
根据要求购买或制作
3
机柜
图腾或其他,600*600*2000
3
电脑操作台
国产优质。三机位,金属或防火材料,根据要求购买或制作
套 
1 
KVM
ATEN KVM系统16路,数字信号
套 
1 
墙面乳胶漆,钢化处理
国产优质
1 
供配电
配电柜总一套GGD柜
市电配电柜
国际国内著名品牌。负责空调、照明、机房内设电源插座及机房扩展备份用电控制。标准,含互投装置。
1
 
UPS配电柜
国际著名品牌。20路,支持三路以上电压电流指示。
机柜专用
分支配电柜
国际著名品牌。设计10条回路:服务器回路2条,监控报警回路1条,交换机回路2条,工作站回路2条,消防回路1条,备用回路2条。
开关
四联、双联、开关箱开关
国际著名品牌。10A;250V。
1
管线工程
进机房电缆
国内著名品牌。国标。380V,220V,ZR-VV3*35+2,
 
 
塑铜线
国内著名品牌。
 
 
照明系统
日常照明
三管格栅日光灯
国际著名品牌。600*600,飞利浦电子整流器及灯管寿命大于1万小时,功率因数大于0.95;铝制栅格。国家级节能产品。
14
应急照
格栅日光灯
国内著名品牌。照度为60LU其他
 
6
 
防雷系统
一级、二级防雷
防雷器
国内著名品牌。铜排接地小于1欧姆,三级防雷(第一、二级并构), 电压保护级别IP20:Up: 0.9/1.2KV产品通过CQC、CE、ROHS、UL、 ISO9000认证,GPU1系列产品
2
空开
32A/ 3P空开,国际著名品牌,认证产品。能与防雷器配套。结构先进、性能可靠、分断能力高、外形美观小巧;壳体和三部件采用耐冲击、高阻燃材料构成;符合IEC60898和GB10963等标准;额定电压:交流50Hz或60Hz,额定电压400V以下;额定电流32A;极数:3P。
2
三级防雷
插座
国际著名品牌,认证产品。。工作电压 UN:230V(50-60HZ);最大可持续工作电压 UC:255V~;LPZ区:2→3;符合DIN VDE0675/6(11.89)A1,A2/IEC 61643-1 :D级/ class III;额定负载电流 IL:16A;最大输出功率 Pma其他:3600W;额定放电电流 In(8/20):2.5KA;最大放电电流 Ima其他(8/20):7KA;电压保护水平 UP L-N:1.0KV;UP L/N-PE:1.5KV;响应时间 TA:<25 ns;最大地线连接线径 q:2.5mm2;连接线长度 L:2.0m。
10
 
防雷系统
地网
 
套 
1 
 
空调系统
空调
 
采用大3P柜机 ,排风扇
台 
3 
 
综合布线
含管线等,著名品牌,用桥架,PVC管,千兆网线
1
 
消防报警及灭火
消防报警(晨华系列全套)
光电感烟应探测器
晨华系列全套。认证产品。含联动及七氟炳烷自动灭火,消防检测WLQF-2.5,采用无极性信号二总线技术,可与海湾生产的各类火灾报警控制器配合使用,采用电子编码。(1)内置带A/D转换的八位单片计算机,具备强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性; (2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便; (3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况; (4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏; 2.主要技术指标 (1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤0.6mA (3)报警电流≤1.8mA (4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (5)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (6)编码方式:十进制电子编码 (7)外形尺寸: 直径:100mm,高:56.2mm(带底座)
1
 
 
灭火钢瓶
认证产品,70L
只 
1 
 
施工系统集成及其他
 
 
 
 
 
 
 
PDU
国际著名品牌。8口 16A,最大输入电流:16A; 输出插座规格:多用孔; 输出插座数量:6个; 输出电流额定:10A;外观尺寸(mm):430×66×66;工作温度(℃):0-45。
3
 
 
UPS
APC Surt20KUX,20kv/4H工频在线式, 64只MPC12V/100A,电池,4个电池柜,散力架
1
 
注:1、以上提供的机房面积或长度为大约值,以现场实地勘察测量值为准;
2、以上要求中具体要求或指标如有矛盾之处,以标准高者为准;
3、参与投标的公司必须提供详细设计方案及施工设计图。
二、对机房设备及装修的建设商的要求:
1.机房建设的公司应该是在中华人民共和国境内注册,注册资金不低于500万元,具有独立法人资格并通过工商年检;
2.有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加本次政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.为保证质量和安全,机房专用控制软件、KVM及消防产品和UPS必须出具厂家授权及售后服务质量保证。
4.具有相关机房方面施工的资质:智能建筑化工程专业承包二级以上(含二级)ISO900质量管理体系认证证书,组织机构代码证,安防工程资质证二级以上。国、地税营业执照,工商执照。
5.该工程中,为保证产品的质量和工程质量,防雷和消防工程均需通过内江市气象局防雷中心和消防中心验收,并出具验收报告。
 
 